プロの知恵袋KNOWLEDGE
        
        現場でいろいろな方法で工夫されている「知恵」を投稿していただけるコーナー。
                工事のプロ同士で「知恵」をお出しくださりこのコーナーをどんどん活用してください。
                現場での「お悩み」もお待ちしています。
- 掲載ID
 - 64
 
2006-12-14 11:28:00 T.Fさん
            ケーブルの支持で、ケーブル重量に対しての考え方
        
            ケーブルで、太いケー ブルを縦に引く時の、一番上での付け方。ケーブルの支持で、ケーブル重量に対しての考え方について
            
                                    
                                    
                                    
                    
    トピックスへの書き込み一覧 (4件)
- 
            N.Mさん2006-12-14 11:29:00タイル割りを合わせた いが、RC造で割が決まっていない時にBOX等を入れる時、後で困らない方法。
 - 
            J.Tさん2006-12-14 11:28:00ケーブルの支持は、ケ ーブルの質量(m当たり)X支持間隔(m)≦天井地アンカー1本の静荷重
 - 
            M.Nさん2006-12-14 11:28:00ケーブル滑車径最小300mm、天井面のコンクリートアンカーは径12mm以上、2ヶ所以上アングルで第一支持点 を確保。Uボルト12mm以上で出来ればナイロン吊り用ベルトでクッションを付ける。支持は2mおきにハンガーケーブルで固定する。
 - 
            T.Tさん2006-12-14 11:28:00ケーブル用吊り金車の 取付けする方法ですが、RC造りの場合天井にシッテを付ける。

 







