2013-08-30 00:00:00 道楽会事務局さん
電力計のケーブル固定ビスを締めすぎて折ってしまったときについて(道 楽会だよりVOL.50掲載予定)
電力計(メーター)のケーブル固定のビス(マイナスビス)を締めすぎて折ってしまったときに、ネジをどのようにして外したらいいか?(電力会社に頼む以外で…)
トピックスへの書き込み一覧 (6件)
-
カズさん2013-09-20 18:55:00活線なので無理をせずに電力会社に連絡が望ましいと思います。
2次被害が出て被害が大きくなってはどうにもしょうがありません。
-
直樹さん2013-09-12 21:06:00逆タップを立てて外すのが基本だと思われます
-
らいんらっくさん2013-09-03 21:06:00私設30Aメーターでは 側壁とビス間の余裕がない そこで ラジオペンチが利用できます 少 しずつゆっくり廻して下さい
なを 電力会社電力計は電力会社に連絡を 壊すと大変
普段はラジオペンチは弱電工事用です
-
ありきたりさん2013-09-02 21:53:00電力計のケーブル固定ビスの「ケーブル」が良く分かりませんが電線の固定ねじなら真鍮なので柔らかいからカッターナイフで削って溝をつけてマイナスドライバーで外したことがあります。
-
井上電気さん2013-09-02 10:08:00回答の前に積算電力量計の工事は原則禁止です(端子部分に封印が有ると思います)
電力会社に申請をして工事してください
当然見積書に電力会社申請費は計上します
私設メーターの場合はOKです
その場合は逆タップが良いと思います
ただし活線作業ですから気をつけて!
-
田舎の電気屋さん2013-08-31 14:28:00ビスの折れ方によりますが大体逆タップを立てて取ります
頭が残っている場わいは、ネジザウルスを使い取ります